接地极与接地母线问题
图纸要求,所有避雷引下线室外地面下1M处引出一根40*4镀锌扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮1m,这段扁钢应该按接地极计算 还是接地母线计算呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳扁钢按接地母线计算
2013-02-27 11:11:17
-
按照室外接地母线子目套取。
2013-02-27 12:49:19
-
所有避雷引下线室外地面下1M处引出一根40*4镀锌扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮1m,这段扁钢应该是按接地母线计算。
2013-02-27 12:57:41
-
应是室外接地母线敷设定额
2013-02-27 14:20:34