• 剪力墙画到暗柱的轴线处可以吗?

    剪力墙画到暗柱的轴线处可以吗?请看截图,上面剪力墙是画到暗柱边,下面是画到暗柱轴线处,这两种画法算出来的钢筋量一样吗?画法都对吗?

    墙画

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于钢筋抽样,画到中、交点或覆盖,都是不影响钢筋量的计算,但为了导入图形算量,还是将其覆盖,因为暗柱是结构上是剪力墙的一部分,在导入图形剪力墙不按柱计算时,就可以不导入了,或者导入时,可以删除。

    2013-02-28 10:15:18 

  • 只需要按照下边的画法绘制即可,不需要非常麻烦的按上面的绘制,工程量是一样的

    2013-02-28 10:14:24 

  • 按照下面的画法就可以,不会影响工程量的

    2013-02-28 10:30:00 

  • 建议画剪力墙时,将暗柱都覆盖,对于钢筋的计算没有影响,但导入图形后,对于剪力墙的砼有影响。

    2013-02-28 10:28:30 

  • 剪力墙画到暗柱的轴线处可以吗?请看截图,上面剪力墙是画到暗柱边,下面是画到暗柱轴线处,这两种画法算出来的钢筋量一样吗?画法都对吗? 【对于钢筋量、混凝土量这两种画法都可以。因为相接的是砌体墙,对装饰抹灰有影响,建议采用上面画法,覆盖整个暗柱】

    2013-02-28 13:16:10 

  • 两种画法的钢筋量是一样的,按照图中下面的绘制简便一些

    2013-02-28 13:39:37 

  • 单独计算钢筋,在软件中拐角处双向是剪力墙,剪力墙可以覆盖整个暗柱,如果拐角处一向是剪力墙一向是暗柱,剪力墙画到暗柱中心和暗柱内边缘,暗柱上面不可以绘制剪力墙,这样计算是正确的

    剪力墙

    2013-02-28 15:12:51 