37****@qq.com 2013-02-28 22:43:26 | 广东省 安装算量GQI | 3276查看 5回答
消防中的消火栓系统的消火栓立管怎么算?
消火栓立管怎么算?就是从底层直通到顶层的 喷淋里面的最小立管是什么意思? 就好比DN25的我选了DN25然后下面一个框还显示什么最小立管 不懂
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用的是识别喷淋管的,喷淋里面有短立管(上喷或下喷那段)。所以会识别两个,消火栓管道都在DN65以上。那个你应该点识别立管 。那个手算比较快。直接手算楼顶管道标高乘以几根+水平支管的长度
2013-03-03 13:38:23
-
按其延长米尺寸计算。
2013-02-28 23:07:21
-
消火栓立管就是从底层直通到顶层的按实长计算。 喷淋里面的最小立管是DN20的。
2013-03-01 09:29:39
-
按图示尺寸以米为单位计算。
2013-03-01 10:36:43
-
在平面图上面用布置立管或识别立管即可
2013-03-01 00:29:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看