水若寒 2013-03-01 08:59:54 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 2683查看 4回答
框架剪力墙结构连梁
专家老师好! 请教框架剪力墙结构连梁的定额套用问题,都说暗柱、暗梁、连梁并入剪力墙里面套定额。 1、如截图所示:LL9截面高度370,LL10截面高度350,宽度都同墙厚,梁下都没有墙,请教这两跟梁套什么定额合适(剪力墙、有梁板)?个人认为套有梁板。 2、如截图所示,LL6、LL4截面高度为370,梁下为剪力墙并设有窗,这两根连梁是否并入剪力墙工程量内套用定额?问题补充:上面一张是结构图,下面一张是建筑图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于剪力墙结构的连系梁,我们一般是用高垮比来判断套剪力墙还是套有梁板的,梁高度大于等于梁宽度3倍时,按剪力墙计价,相反就并入有梁板计价。
2013-03-01 09:04:23
-
LL4、LL6、LL9、LL10都应该套剪力墙定额。原因很简单定额规定:暗柱、暗梁、连梁并入剪力墙工程量计算。
2013-03-01 09:04:16
-
一般跨高比小于等于5时按剪力墙套价,反之按框架梁来套价。
2013-03-01 10:04:25
-
钢筋图集上面写得就是暗梁,暗柱,连梁都是墙,省建筑站发布的消耗量定额补充册对有梁板有明确解释的,这个不属于有梁板,要是遇到好商量的还可以走框架梁
2013-03-01 14:50:46