• 钢筋搭接接头面积百分率如何计算?

    1、钢筋搭接接头面积百分率:有人说是按照搭接根数计算百分率,有人说是按照搭接接头面积来计算搭接百分率,到底如何正确理解? 2、千赢官网首页登录入口钢筋算量中计算设置里面的钢筋搭接接头面积百分率默认为25%,这个又如何确定?有何依据吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按混凝土结构验收规范中规定:纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,焊接接头钢筋直径30倍范围之内的全部属于同一截面,搭接接头在搭接长度的1.3倍范围内全属于同一截面,而不是理解为垂直或者水平刨切面上的接头面积 2、千赢官网首页登录入口并不是所有构件接头默认都是25%,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类板类及墙类构件不宜大于25%。 柱类构件不宜大于50%。 3、11G101-1 p55、57、79等都有,现场施工都是依照11G101施工的

    2013-03-02 08:42:50 

  • 有些在结构说明里面有说明,具体的在图集当中也有说明!

    2013-03-01 17:42:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map