• 市政供暖预制直埋保温管及管件如何套用定额

    现图纸设计:普通聚氨酯保温直埋管,保温结构由工作钢管向外依次为普通聚氨酯保温层32.5mm和高密度聚乙烯外保护层3.5mm;工作钢管选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢; 问题1:套用定额时应直接套用直埋式预制保温管安装还是套用碳钢管再依次进行保温层、保护层的定额套用?(不同规格的管道保护层及保温层厚度均不相同) 问题2:管件应套用直埋式预制保温管件还是按定额说明套用《安装消耗量定额》内管件安装?如果按定额说明进行套用,那管件是否还需计算保温层等?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    市政供暖预制直埋保温管及管件1:套用定额时应直接套用市政预算定额直埋式预制保温管安装,不在套用碳钢管再依次进行保温层、保护层的定额套用。2:管件应套用市政预算定额直埋式预制保温管件,不在按定额说明套用《安装消耗量定额》内管件安装。

    2013-03-05 14:19:30 

  • 1.套用定额时应直接套用直埋式预制保温管安装,再将钢管主材补充进去; 2.管件套管件安装定额,再另外套保温层。

    2013-03-04 11:02:12 

  • 1.套用定额时应(区别管道的工作压力)直接套用直埋式预制保温管安装,将钢管(含保温层的价格)主材补充进去。 2.阀门管件(区别管道的工作压力及阀门的连接形式)套阀门管件安装相应子目,再另外套保温层。 3、阀门、管件、管线焊口处(注意补口所用的材料)的防腐和保温套用相应子目。 管件,阀门的保温层的计算,可以参照安装定额 刷油、防腐蚀、绝热工程附录中的计算方法计算。

    2013-03-04 13:32:29 

其他类似问题 查看更多