成套组合箱式变电器
现新做一成套组合箱式变电器(含高压柜3台,低压柜4台),施工单位上报调试内容如下:(1)变压器单体调试 变压器容量800kVA以下 (2)变压器系统调试 800kVA以下(3)成套配电柜单体调试 1kV电容器柜 (4)送配电系统调试 1kV (5)送配电系统调试 10kV (6)母线 (7)接地电阻试验 (8)10kV电力电缆调试 耐压试验 (9)10kV电力电缆调试 局放试验 (10)组合式成套箱式变电站调试 500kVA以下 (11)变压器强制检验 请问以上调试那个应该给 那个不应该给
求解高压柜到低压柜电缆
地下车库里10KV高压柜到低压配电房里的3TM1变压器,变压器又到AA低压柜,那么变压器到AA柜的母线排需要算吗,前提是我要算高压柜到低压柜的线路工程量?还有电气一次方案是什么意思,是指厂家已经组合好了,不用再算母线排了吗?
16概算定额变压器问题?
16概算定额变压器安装字母,计算规则说明:变压器安装定额子目工程内容中的高压侧10kV电缆、低压侧母线、绝缘子、金属支架制作安装及设备基础型钢、干式变压器保护罩、变压器单体和系统调试等,定额是综合编制的;问:1.高压侧电缆、低压侧母线和接地等是否要再单套定额?2.以上工程量与实际不符时是否可以换调整?
关于组合型成套箱式变电站调试定额
查了一下《北京市建设工程预算定额》的说明以及网上的一些解答。如果清单中套了“组合式成套箱式变电站调试200kVA以下”,那么“送配电系统调试”、“变压器单体调试”、“变压器系统调试”就不应再重复套用。那么“电压互感器”和“10KV避雷器试验”是否还需要套用?
高低压系统调试、电力电缆调试如何计算
1.电力变压器系统调试个数是同变压器个数一致吗? 2.送配电装置系统调试个数是同高压柜、低压柜、低压电容柜个数之和吗? 3.电力电缆调试是只有1KV以上电缆才计算吗,按照一个回路计算一次吗 4.高压柜计算一个送配电装置系统调试,再计算一个电力电缆调试,是否重复,是否还需要计算其他调试?