huzhi86144961 2013-03-14 15:04:42 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 7018查看 1回答
柱基础插筋在基础层的计算设置问题
我在基础层 将柱的属性中的 计算设置中 将柱纵钢筋伸入基础锚固形式 设置成 角筋伸入基底弯折 但通过钢筋三维和编辑钢筋 看到钢筋仍旧是 全部柱纵筋钢筋伸入基底弯折 请问是我哪里设置错误了 才会造成此结果???问题补充:基础深度足够一个锚固长度。之前我设置了可以是角筋伸入基础底部加弯折,边筋计算一个锚固长度,不晓得我后来是动了什么设置就变成柱纵筋全部伸入基础底部加弯折咯。 还有几个问题请教下,我基础连梁的箍筋老是多计算钢筋个数(1跨梁多计算4根箍筋),但是在钢筋三维中却看不到这四根箍筋,但是钢筋编辑中钢筋量中又有这4根箍筋,我怎么也找不到这是什么原因啊? 另外短肢剪力墙中的暗柱、端柱在基础中的插筋设置是按框架柱设置还是剪力墙设置,是暗柱、端柱纵筋全部伸入基础底部加弯折?还是角筋伸入基础底部加弯折,边筋计算一个锚固长度?(能够满足锚固长度)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个可能是你基础的深度不够一个锚固,所以计算的结果才是 全部柱纵筋钢筋伸入基底弯折 。
2013-03-14 15:39:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看