gyj19881224 2013-03-06 11:06:05 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4757查看 2回答
砌体钢筋网片问题
砌体中布置钢筋网片 延墙每隔500设置2A6拉结筋,横向设置C4间距250的横向短筋,且三分之一楼层通常布置。。这个怎么在千赢官网首页登录入口钢筋中设置。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果按照通长布置的话,这个问题在砌体墙定义的时候就可以解决,如下图
2013-03-06 11:31:12
-
砌体中布置钢筋网片 延墙每隔500设置2A6拉结筋,横向设置C4间距250的横向短筋——定义砌体加筋按截图一操作即可。 三分之一楼层通常布置。。这个怎么在千赢官网首页登录入口钢筋中设置——在砌体墙属性框里输入钢筋信息。参见截图二、三。 回复追问:在间距上变通处理,三分之一楼层通常布置是墙下部1米范围内则需设置两道通长钢筋网片,可在砌体墙属性框里输入2A6-2900,不用修改计算设置。上部2/3范围是1.9米,需布置3道砌体加筋,那么在砌体加筋属性框里输入2A6-1450即可。
2013-03-06 11:35:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看