• 独立基础短柱 只计算了插筋 未计算柱子主筋

    我画的独立基础上面的短柱 只计算了基础插筋 未计算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就计算到了柱子的半截位置

    短柱

    问题补充:1我这只有基础层的柱子 上层没有了 2标高没问题 3构件钢筋全部勾选了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    也许是查看三维时,只勾选了插筋吧

    2013-03-06 22:35:55 

  • 已采纳
    有两种可能 1.你只计算了基础层的柱子,上面的没有勾选 2.柱子标高设置是否正确

    2013-03-06 22:32:48 

  • 已采纳
    我画的独立基础上面的短柱 只计算了基础插筋 未计算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就计算到了柱子的半截位置 【建议用 带短柱杯口独立基础 定义比较好】

    2013-03-07 09:58:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!