dengtanabian 2013-03-06 22:20:09 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1774查看 3回答
独立基础短柱 只计算了插筋 未计算柱子主筋
我画的独立基础上面的短柱 只计算了基础插筋 未计算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就计算到了柱子的半截位置问题补充:1我这只有基础层的柱子 上层没有了 2标高没问题 3构件钢筋全部勾选了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳也许是查看三维时,只勾选了插筋吧
2013-03-06 22:35:55
-
已采纳有两种可能 1.你只计算了基础层的柱子,上面的没有勾选 2.柱子标高设置是否正确
2013-03-06 22:32:48
-
已采纳我画的独立基础上面的短柱 只计算了基础插筋 未计算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就计算到了柱子的半截位置 【建议用 带短柱杯口独立基础 定义比较好】
2013-03-07 09:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看