scrslq1987 2013-03-06 22:33:39 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1651查看 7回答
井字梁加密箍筋输入
地下室顶板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三个小跨,左右小跨箍筋全加密,中间小跨非加密。受地形所限,梁与梁间跨长不是全对等的。这样一个地下室梁有几百根,几千跨;若全部靠梁平法表格中输入箍筋参数,时间太漫长。 请问高手,如何快捷的解决这一问题? 谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以按此部分的平均箍筋输入即可。要的是工程量,工程量应该没多少出入。
2013-03-07 05:16:49
-
你好!这种设计标注方式对目前软件来说还没有什么快捷的输入方法,现在只能在原位标注的平法表格里输入箍筋的信息,箍筋信息的输入格式为“帮助”里梁箍筋输入格式十。 一条梁一条梁输入确实很麻烦,相同跨的梁可以采用复制的方法来处理,这样会稍微快捷一些。
2013-03-07 07:17:09
-
只能手动输入最准确
2013-03-07 09:06:33
-
地下室顶板中框梁和非框梁形成井字梁,每一跨梁中又分成三个小跨,左右小跨箍筋全加密,中间小跨非加密。受地形所限,梁与梁间跨长不是全对等的。这样一个地下室梁有几百根,几千跨;若全部靠梁平法表格中输入箍筋参数,时间太漫长。 请问高手,如何快捷的解决这一问题? 也没有很快捷的方法,只能在原位标注的表格中输入,你可以按相同的梁用格式刷、工具栏中的应用同名梁复制跨数据等功能来处理,另外还可以把一跨中的箍筋和非加密箍筋用平均箍筋间距来处理,一般误差也不大。
2013-03-07 09:14:44
-
框架梁的加密长度,可以看看框架梁是不是平均分成三小跨的,如果是平均分成,可以在计算设置中框架梁箍筋加密长度(框支梁箍筋加密长度)修改为1/3就行,软件会按每跨的1/3计算箍筋加密长度
2013-03-07 09:30:00
-
不要怕麻烦,第一量要准,目前软件可以按这种格式来输入
2013-03-07 09:49:14
-
用原位标注,给加密区重新输入箍筋的信息。
2013-03-07 09:06:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看