• 清单 接地装置怎么套定额

    1.采用TT接地保护系统 2.所有电气设备、构筑物钢筋和电气装置的金属外壳及PE线应连成一不断之导体,并可靠接地,配电箱处设置接地极,接地电阻小于4欧姆 3.每个照明回路中PE线越过50米 在灯处重复接地,重复接地电阻小于10欧,接地极采用-L5*50*2500热镀锌角钢,角钢间距大于5米,上端入地0.8米,地下连接体采用--40*4热镀扁钢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.采用TT接地保护系统 2.所有电气设备、构筑物钢筋和电气装置的金属外壳及PE线应连成一不断之导体,并可靠接地,配电箱处设置接地极,接地电阻小于4欧姆 3.每个照明回路中PE线越过50米 在灯处重复接地,重复接地电阻小于10欧,接地极采用-L5*50*2500热镀锌角钢,角钢间距大于5米,上端入地0.8米,地下连接体采用--40*4热镀扁钢;PE线计算长度,根据规格套线敷设子目;-L5*50*2500热镀锌角钢根据图纸计算根数套2-892子目,地下连接体-40*4热镀扁钢计算长度套2-898子目; PE线,角钢、扁钢主材费单独计算;接地极系统调试另套2-1082或2-1083子目。

    2013-11-27 10:29:32 

  • PE线计算长度,根据规格套线BV-4、PC20的管敷设子目;-L5*50*2500热镀锌角钢接地极根据图纸计算根数套2-892子目,地下连接体接地母线-40*4热镀扁钢计算长度套2-898子目; PE线,角钢、扁钢主材费单独计算;接地极系统调试另套2-1082或2-1083子目。还要套MEB总等电位联结端子箱和LEB卫生间局部等电位端子箱。每个配电箱处单设接地极敷设与照明回路PE线接地连接。