yq****@126.com 2013-03-07 16:19:23 | 河北省 土建 | 3052查看 3回答
立面防水高度
地面做法上说:1.5厚聚氨酯防水涂料(面撒黄沙,四周沿墙上翻250mm,淋浴处相邻墙面上翻1800mm),上边还有保护层和面层,请问上翻高250mm、1800mm度是从防水层算起,还是从建筑地面标高算起,软件设置的防水高度用不用加上保护层和面层厚度呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上翻高度自防水层算起,为此,不需增加保护层和面层厚度。
2013-03-07 16:22:37
-
你好 上翻高度自地面标高算,且高度超过500的要套立面防水 不能套地面防水
2013-03-07 16:30:14
-
上翻高250mm、1800mm从建筑地面标高算起,软件设置的防水高度还要加上保护层和面层厚度。同时卷边高度超过500mm就要套立面防水子目,定额有说明请查看定额说明和计算规则。河北定额规定:七、墙、地面防水、防潮按以下规定计算: 1.建筑物地面防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3 m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。
2013-03-07 16:36:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看