• 混凝土保护层 内外侧 不一致 怎么设置呢

    梁板(含地下室挡土外墙)采用C35抗渗混凝土,其抗渗等级S6 ,梁板受力筋的混凝土保护层厚度:室内一侧分别为30和20mm ,室外一侧分别为40和35mm
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以用斜杠表示或者取平均厚度。在属性中修改。 软件设计的格式就可以,只要钢筋计算的时候扣除保护层的厚度了,结果是不会有问题的。可以手算检验一下。谢谢

    2013-03-09 08:59:34 

  • 你好!目前软件里只有剪力墙和笩板基础可以输入不同侧面的保护层,其它构件如果两侧保护层不一样,在属性里输入时只能取平均值。 下图是剪力墙属性里保护层的说明。

    抗渗混凝土

    2013-03-09 09:14:17 

  • 两边平均就行,算量不同于施工,保证结果准确就可以。

    2013-03-09 09:02:19 

  • 剪力墙在左右保护层不同时可以用30/20这种方法来表示,但梁跟板只能用平均厚度来处理

    2013-03-09 09:11:11 

  • 你好:软件里只有筏板里保护层可以用“斜杠”来定义,梁和板是不可以用的,所以只能用平均厚度来处理了。

    2013-03-09 09:13:01 