39****@qq.com 2013-03-11 14:05:27 | 陕西省 安装 | 8538查看 2回答
管道做防结露保温,保温材料采用超细玻璃棉,防结露厚度为10mm,保温厚度不小于30mm
位于吊顶和管井内的管道外壁做防结露保温,保温材料采用优质超细玻璃棉,防结露厚度为10mm,保温厚度不小于30mm 这个如何理解,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
位于吊顶和管井内的管道外壁做防结露保温,保温材料采用优质超细玻璃棉,防结露厚度为10mm,保温厚度不小于30mm 这句话表示两个问题,如果这个位置需要保温,否则有可能冻坏,就按30mm考虑,如楼梯口管道,如果该位置不需要考虑防冻,是在室内,就需要考虑防结露,按10mm考虑
2013-03-11 14:13:42
-
超细玻璃棉最厚度30mm厚,10mm厚生产不出来,没有的。应该是防结露厚度为100mm,保温厚度不小于30mm,请问一下设计。
2022-03-07 10:58:07