装修造价 2013-03-15 10:27:53 | 广东省 安装算量GQI | 2091查看 3回答
算量软件 消防电 立管共管问题
在属性中输入消防器具高度时,算量软件是不是自动生成立管? 如果立管中存在共管问题,那是不是多算了一次立管? 比如警铃跟破玻按钮共立管,因为高度不一样,怎么来区别呢?(图中是警铃跟破玻按钮共管)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼主的问题是否是同一个立管里面穿两种不同的导线?RVVP是屏蔽电缆,BVR是电线,只需要在电缆导管里面建立就可以了,前提是注意器材标高问题。个人觉得类似这样特殊的问题时候不要用自动生成立管,软件毕竟是软件,默认的不一定能达到我们预想的结果,手动调整一下会更好一点
2013-03-17 08:09:14
-
先识别设备,设备高度按照图纸输入,后识别管线,这样就会自动生成立管
2013-03-15 10:46:34
-
建议你找千赢官网首页登录入口客服人员远程看看就好,电话4000166166.
2013-03-16 00:36:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看