• 关于过梁与圈梁的问题

    设计要求墙体高于4米的设圈梁,但我这图上标的2.8米还有圈梁呢,这是怎么回事?门窗过梁比圈梁矮500mm,这过梁还要用圈梁代替吗?再什么情况下过梁可以用圈梁代替?什么情况下门窗洞口下部设圈梁?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计要求墙体高于4米的设圈梁,但我这图上标的2.8米还有圈梁呢,这是怎么回事? 这是你对建筑方面的修为还比较浅。砖混结构圈梁一般是隔一布一,也就是两层布置一道。这里的四米其实也就是这个意思。两层就超过4米了吧。这是常识 门窗过梁比圈梁矮500mm,这过梁还要用圈梁代替吗? 不要。 再什么情况下过梁可以用圈梁代替? 重合时代替。 什么情况下门窗洞口下部设圈梁? 门窗高度正好到圈梁下面那里就是要布置圈梁了,否则就是单独布置过梁。 还有一种情况也简单说一下,就是如果及要布置过梁有要布置圈梁,这两个会有重合部分。这种情况过梁和圈梁一起现浇。过梁高度取现浇混凝土高度减去圈梁高度

    2013-03-15 21:53:47 