null 2013-03-16 14:22:01 | 北京市 安装 | 19015查看 3回答
什么情况下电缆要做试验?
什么情况下电缆要做试验?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,电缆在敷设前后都要做试验。对于低压电缆(380V)来说,敷设前需要用摇表摇测绝缘电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕后还要测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序必须一致,即A接A、B接B、C接C)。低压电缆的试验别看写了那么多,实际在现实施工中,一般只是在敷设完毕后做一个绝缘电阻试验、相序试验,这两个试验,几分钟就可以搞定,所以低压电缆的试验一般不单独套定额,含在了“送配电系统调试(1kV)”. 对于高压电缆(6kV以上),试验就比较严格了,一般电压越高,试验项目就越多。高压电缆一般会做直流耐压试验(一定会做),交流耐压试验(一般交联电缆要求做交流耐压,不允许做直流耐压),电容测试(电缆是个大电容,其电容值对系统的稳定-可能引起共振),阻抗测试等等 综上所述,单独套电缆试验定额,一般是指高压电缆(6kV以上)的交、直流耐压试验。如果需要做一些特殊的如参数试验等,则只能套电力定额里的相关子目或双方协商。
2013-03-16 14:34:03
-
1.只要安装电缆,就要做试验。 2.1000V及以下的电缆试验,不计算试验费用;1000V以上的电缆试验,才能计算试验费用。
2013-03-18 13:53:27
-
一般高压电缆做试验
2024-07-31 09:20:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看