10****@qq.com 2013-03-17 18:51:04 | 江苏省 安装 | 5771查看 6回答
电缆、电线进入配电箱预留问题
APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,APZ到1AP水平距离为100M,桥架安装高度4.5M。请问一根YJV-4*25+1*16的电缆,从APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留]
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,APZ到1AP水平距离为100M,桥架安装高度4.5M。请问一根YJV-4*25+1*16的电缆,从APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留] APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,电缆是从APZ顶上进入还是底部进入?如果都是从顶上进入的话:就是(100(水平)+【APZ垂直距离】(4.5-1.6)+【1AP垂直距离】(4.5-1.5-0.6)+【APZ预留配电箱半周长】(0.6+1.6)+【1AP[预留配电箱半周长】)*【电缆敷设系数】1.025。 需要注意的是, 1、这种电缆是YJV-4*25+1*16的电缆结算所谓的4+1电缆,是5芯的,定额是按照3芯编制的,5芯的电缆定额系数*1.3. 2、一根电缆一般两头都要做终端头(干包式电缆头)、数量是两个。终端头的预留长度才是1.5米,(如果配电箱预留长度小于1.5米则按照1.5米计算)。 3、安装位置,是不是在管廊内,如果是,则要调整定额中的人工系数1.3。(注意:第一条是定额系数*1.3.第一条是定额中的人工系数1.3)
2013-03-19 18:52:23
-
是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留]。
2013-03-18 21:43:33
-
配电箱半周长已经包括电缆头预留了,不能再加电缆头预留长度1.5 ,其它都正确。
2013-03-18 10:38:54
-
APZ垂直:4.5-0.3;预留为2米,1AP垂直:4.5-1.5;预留为2米,下进线。加上水平长度后的总量乘以1.025(2.5%的波幅预留)即是电缆的总长度。
2013-03-18 11:24:55
-
电缆、电线进入配电箱预留配电箱半周长就行了。
2013-03-18 11:49:01
-
YJV-4*25+1*16 这是电缆,电缆进配电箱是预留2m,计一个干包式电缆头
2013-03-18 16:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看