蘑菇派芝士 2013-03-18 00:35:36 | 山东省 其他专业 | 3180查看 5回答
圈梁与非框架梁
一砖混结构图纸中 储藏室一层中顶梁配筋平面图中圈梁1,2均沿各层纵横240墙及370墙设置 而且顶配筋平面图中也写有所有墙体均设圈梁 也就是说所有的墙 轴线上都有圈梁 在绘图中需要画出来 那和非框架梁能一起吗 我看自己画的好像两个有重叠 怎么设置圈梁高度 用钢筋算量画的 。 请问圈梁和梁是可以一起存在的?也就是墙中有圈梁 墙上方楼板处有非框架梁? 一个同事说两个不能一起出现 比如说绘梁板时平面图中标出了一跨非框架梁 那么这一跨上就不能绘制圈梁 另一个说全绘制 能不能解释一下对错 菜鸟请教
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有了框架梁或非框架梁,就不要设置圈梁了;但是,当墙体高度超过层高2倍时,中间要设圈梁,标高在门窗上面。
2013-03-18 05:55:00
-
同一标高圈梁与非框架梁不能同时存在,看清楚图纸,圈梁只能布置在墙上,而非框架梁只有支坐是墙,圈梁高度在圈梁属性框中设置,
2013-03-18 01:02:06
-
砖混结构 所有砖墙上都是圈梁,过窗的部位,可以圈梁代过梁 其它位置的梁,可以有普通梁(非框架梁),挑梁 在受力中,挑梁先于普通梁,普通梁先于圈梁,圈梁先于过梁。 挑梁应伸入墙内,伸入墙内的部分,不再设置圈梁。
2013-03-18 08:13:56
-
刚做了一个同样的(也是山东的)砖混结构,先布置非框架梁(这个图纸上标注应该不多,因为墙体上已经布置了圈梁),非框架梁的支座为墙体,圈梁后布置,点选智能布置,选择砌体墙中心线即可,门窗洞口有的也需要用圈梁代替过梁布置!
2013-03-18 08:28:02
-
砖混结构先绘制非框架梁、后绘制圈梁。圈梁非框架梁不要画重叠
2013-03-18 07:30:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看