• 主次梁附加箍筋怎么让软件自动标准

    我改了计算设置,可原位还是要自己手动输入,箍筋的等级同梁钢筋,这怎么能让软件自动输入

    次梁

    附加箍筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你原位标注的是框架梁,那应该在框架梁的计算设置里设置附加箍筋的数量。 附加箍筋的规格同梁箍筋,这个不需要设置,软件默认的就是这样,如果规格不同于梁箍筋,那就要在原位标注表格里输入附加箍筋的根数和级别,比如:6B12.

    2013-03-18 17:22:59 

  • 基础梁和楼层框架梁要对应。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    次梁

    2013-03-18 17:13:38 

  • 计算设置中设置一下就可以了。 但次梁加筋、吊筋最好还是自己在原位标注中输入比较准确。

    附加箍筋

    答疑解惑

    2013-03-18 17:17:09 