顺7自然 2013-03-19 11:37:01 | 河南省 安装 | 2083查看 2回答
火灾报警系统算量
系统图上标的手报上面有个模块 电源线和信号线共管 电话线单独 连到模块上 又下去一根线到手报 是不是说每个手动报警按钮都这样 平面图上也没有电源线 是不是和感烟的信号线穿一个管 从电井一直到手报模块
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统图上标的手报上面有个模块 电源线和信号线共管 电话线单独 连到模块上 又下去一根线到手报 是不是说每个手动报警按钮都这样 平面图上也没有电源线 是不是和感烟的信号线穿一个管 从电井一直到手报模块 答:现在的设备均是智能化的,根本不需要进行模块转换的,所以只需要信号线和电话线就好了
2013-03-19 13:07:03
-
手动报警按钮一般是串联在一块,有些图纸电源线和信号线共管,有的设计电源线单路,你需要结合平面图看
2013-03-19 12:10:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看