realfox@126.com 2013-03-19 14:19:40 | 上海市 安装 | 5585查看 4回答
求助:这样的直埋电缆如何套定额
ZB-ACWU90(-40) 4*240+1*120 埋深不小于0.7m,电缆上下各均匀铺设细砂层,厚度为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm 上海市2000定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZB-ACWU90(-40) 4*240+1*120 埋深不小于0.7m,电缆上下各均匀铺设细砂层,厚度为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm 上海市2000定额 答:执行铺砂盖砖的定额子目,然后套用240平方以下的定额子目
2013-03-19 14:22:45
-
对,执行铺砂盖砖,砖的主材价格更改为混凝土板就妥了
2013-03-19 14:37:34
-
套电缆沟挖填定额,套电缆铺沙盖盖板定额,套五芯电缆埋地敷设定额。
2013-03-19 15:44:20
-
套用1、电缆沟挖填定额子目。2、铜芯电力电缆敷设 五芯 直埋敷设定额子目。3、铺砂盖保护板 1~2根定额子目。
2013-03-20 05:51:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看