自动报警器具进线问题
请问到自动报警器具,如声光报警器、手报(含电话插孔)、消防电话、电箱等的线是怎么计算的, 如果这些器具在线路的中间是,线路是不是一进一出,类似插座呢,还是在顶板有接线盒,直接下来一根线和一根立管呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问到自动报警器具,如声光报警器、手报(含电话插孔)、消防电话、电箱等的线是怎么计算的, 如果这些器具在线路的中间是,线路是不是一进一出,类似插座呢,还是在顶板有接线盒,直接下来一根线和一根立管呢 答:消防线路不允许有中间接线头,所以不能有中间接线盒,全部是一进一出
2013-03-22 17:17:13
-
基本是串联在一起,如同插座的连线方式
2013-03-20 15:20:04
-
线路是一进一出.