lx****@qq.com 2013-03-20 16:39:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1917查看 4回答
梁吊筋问题
图中所示的下方“加密箍同梁箍筋,不足部分设吊筋” 这个不足部分是什么意思 没弄明白,还有就是如果要设置吊筋,那么这个吊筋的等级和规格该是多少,设计说明中并未明示,问题补充:那个不足部分是什么意思
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上这个“不足部分设吊筋”就是说箍筋加密后还满足不了次梁的荷载要求,这个能不能满足要求不是咱们能算出來的,即使能计算也没用,按11G的要求,吊筋是要在梁的结构平面上标注出來的,他标注了咱就计算,没标就不计算。
2013-03-20 18:46:13
-
具体的数据在实际的层梁钢筋里面的,楼层内梁钢筋要求多大的箍筋、吊筋有就算,没有就不算,以图纸为准,这个不能看结构说明的
2013-03-20 16:45:28
-
吊筋的信息应该是图纸里面一级钢给出的。
2013-03-20 16:47:55
-
那个不足部分是什么意思【意思是,附加箍筋还满足不了次梁的荷载,需要增加吊筋,吊筋的规格标注在梁的平面图里】
2013-03-20 17:17:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看