• 梁吊筋问题

    图中所示的下方“加密箍同梁箍筋,不足部分设吊筋” 这个不足部分是什么意思 没弄明白,还有就是如果要设置吊筋,那么这个吊筋的等级和规格该是多少,设计说明中并未明示,

    吊筋

    问题补充:那个不足部分是什么意思

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际上这个“不足部分设吊筋”就是说箍筋加密后还满足不了次梁的荷载要求,这个能不能满足要求不是咱们能算出來的,即使能计算也没用,按11G的要求,吊筋是要在梁的结构平面上标注出來的,他标注了咱就计算,没标就不计算。

    2013-03-20 18:46:13 

  • 具体的数据在实际的层梁钢筋里面的,楼层内梁钢筋要求多大的箍筋、吊筋有就算,没有就不算,以图纸为准,这个不能看结构说明的

    2013-03-20 16:45:28 

  • 吊筋的信息应该是图纸里面一级钢给出的。

    2013-03-20 16:47:55 

  • 那个不足部分是什么意思【意思是,附加箍筋还满足不了次梁的荷载,需要增加吊筋,吊筋的规格标注在梁的平面图里】

    2013-03-20 17:17:15 