cbadpk 2013-03-20 18:12:37 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 576查看 4回答
在钢筋抽样时如果通长钢筋为2根22的但在支座处标注的挑筋为3根22的,请问在原位标注时要输3根还是1
各位前辈们,在钢筋抽样时如果通长钢筋为2根22的但在支座处标注的挑筋为3根22的,那请问在原位标注时要输3根还是1根?谢谢啦
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入3根,软件会自动考虑到2根2c22的通常筋的。实际也就增加了一根c22挑筋,总共3c22挑筋,你如果原位标注标1c22的话,那挑筋只有1根c22了。 你可以编辑钢筋看看。
2013-03-21 08:41:49
-
要输入3根,通长筋是2根,原位标注支座处3根,就是说在支座处增加了1根。
2013-03-20 18:23:03
-
您好:通长筋是2根是在集中标注里的,在支座处标注的挑筋为3根22的,是原位标注支座处3根,必须输入3根。祝你成功!
2013-03-20 19:24:19
-
原位标注和集中标注是不中突的。在原位标注后,可以汇总计算,看钢筋三维,比较直观是几根。供参考。
2013-03-21 08:07:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看