shirui080042 2013-03-20 19:32:12 | 四川省 安装 | 3792查看 8回答
配电箱接地问题!
在这个图中 1.配电箱下边PE,N分别是代表什么? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分别代表什么,作用和含义又是什么? 3.PE如果是接地线的话那么那么线型号又在哪里? 4.相线又是什么?如果相线是零线的话那火线一般又是怎么表示的?在这个图中是哪个位置? 5.是否一般落地式配电箱底部都有电缆井,规格如果没有在图纸说明中说又按哪个图集执行呢? 6.一般情况下如果图纸未给出接地系统图,如果说有四个配电箱,其中一个是主供电由市政电缆接入供电,其他三个为分配电箱,分配箱分别管理一部分需要接地的电器设备,那这些设备的接地线是引入分配电箱还是主配电箱?如果是引入分配电箱那是否与主配电箱引入分配电箱中的地线的型号相同?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.配电箱下边PE代表保护接地线,N是代表零线 2.FGL1-100G/4小型断路器的型号,FCU1-C40/385/4带熔断器接地变流器,FCM8L-50/2P C20小型断路器的型号, 3.PE如果是接地线的话那么那么线型号是配电箱内配好的。 4.相线又是L1、L2、L3三相。 5.一般落地式配电箱底部都有电缆沟,按施工验收规范。 6。如果是引入分配电箱那是与主配电箱引入分配电箱中的地线的型号相同。
2013-03-20 20:14:08
-
1.配电箱下边PE接地线端子排,N是中性点接地端子排也就是零线端子排? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分别代表自动开关,厂家定义名称及系列及电流值及极数,还有就是表示脱扣线圈什么的,具体百度一下吧,就全清楚了。 3.配电箱那个PE指的是配电箱内这个端子排是接地端子排。 4.相线就是火线,图中画的线主线都是3根火线1根零线,分出去的分支回路都是1根火线1根零线1根地线。 5.一般落地式配电箱底部不一定都有电缆井,有上进上出的那种下边就是基础槽钢了。规格如果没有具体询设计或选用通用图集。 6.一般情况下如果图纸未给出接地系统图,如果说有四个配电箱,其中一个是主供电由市政电缆接入供电,其他三个为分配电箱,分配箱分别管理一部分需要接地的电器设备,那这些设备的接地线是引入分配电箱,引入分配电箱与主配电箱引入分配电箱中的地线的截面10mm2以下(含)是等截面,请查阅施工及验收规范。请按施工图纸说明施工或是计算即可。
2013-03-22 15:31:53
-
同意楼上的回答。
2013-03-20 20:22:13
-
1、PE表示地排,N表示零排,一般由铜排制作,但也有由镀锌扁钢制作,目的,PE线和N线接在上面。接地和接零用。 2、FGL1-100G/4,需查厂家型号,根据其计算电流,估计应该是架壳为100A,额定电流为63A的4极隔离开关。其余二楼说的对,但是FCU1-C40/385/4是前面加4个熔断器的浪涌保护器,FCM8L-50/2P C20说的全面一点是2极,短路极限电流为50KA,额定电流为20A的微型漏电断路器,极限电流选用50KA的,大炮打蚊子,贵死。 3、PE线,其实你不用考虑,因为后面出线中YJV-3*6中已有一根PE线,另外一根分别是火、零线。 4、相线正如二楼所说,分别用L1,L2,L3表示,这个是三相进线,出线是单相的,按L1,L2,L3循环。相线就是火线,零线N从本配电箱零线排引来,地线PE从本配电箱地排引来。故出线为YJV-3*6,即3芯6mm2的缆。 5、估计这是个园林景观的配电箱。落地式配电箱一般不一定有电缆沟,但落地式的配电箱会可能有基础型钢座底或者混凝土座,若在室外,又是落地的话,又是电缆是埋地过来的话,标准做法在配电箱附近应该是有个手孔井,但如果图纸没有,你可以不算。若有,一个手孔井也就几百元搞定,若你要较真,你去查下标准图集-电缆手孔井。 6、图纸下面说明采用TN-S系统,这个YJV-5*16,YJV-3*6中不就有了接地线了吗?不用单独做接地了。当然配电箱处,你可以做个重复接地。用扁钢连配电箱外壳接到接地极就可。
2013-03-20 22:22:19
-
同意楼上说法
2013-03-21 10:27:18
-
过来学习下 学习楼上们的回答
2013-03-21 10:50:17
-
同意一楼说法!说的太对了!我想说的是,不见得落地配电箱都有电缆沟,一般也走桥架的很多,想电梯的配电柜,落地安装的也很多啊!
2013-03-23 16:54:20
-
同意一楼的说法,顺便学习一下
2013-03-26 14:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看