v 2013-03-20 21:48:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4057查看 5回答
加气砖填充墙,如何计算冷热桥的保温工程量?
另,如何设置墙与柱(墙与梁)的搭接部分?问题补充:补充,1.加气砖是不做保温的,但是冷热桥与加气砖墙相接的位置,保温层多做300mm到加气砖墙上去。 我知道软件能计算,就只是想知道这300mm要怎样设置才能计算出来
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接定义保温层在属性框里按设计输入保温层属性,用智能布置的外墙外边线布置即可,墙与梁的搭接部位工程量已经在定额里综合考虑,所以不用进行什么设置。
2013-03-21 07:33:36
-
已采纳填充墙与砼梁、砼柱、砼构造柱、砼过梁。砼墙等的连接部份及其外露部份都要同时做保温。
2013-03-21 05:56:40
-
已采纳一般来说,墙外边都要做保温,梁位置容易出现冷热桥,所以这个梁也得做保温,尤其是在屋顶下面的梁
2013-03-20 22:29:24
-
已采纳你就直接定义保温层布置到墙上,软件会自动将与墙相连的砼柱和梁都布置上了保温。不用怎么特别设置计算。
2013-03-21 06:28:04
-
已采纳布置外墙保温层后,墙与柱(墙与梁)的搭接部分的柱、梁外漏部分,软件会自动合并到外墙面保温层中计算的,如有疑问,汇总计算后,点查看计算式及三位扣减就清楚了。
2013-03-21 10:07:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看