老谈 2013-03-20 22:38:58 | 湖南省 其他专业 | 21842查看 2回答
电缆中间头的计算
市政路灯工程中,电缆是VV-5*25mm2,中间有多个接线井。 在接线井中用BV2.5的电线 连至路灯中, 请问:每个接线井的 “电缆的中间头制作”是计2个,还是计1个。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一条电缆供电途径中如果中间没有分支接头时,每超过250~300m左右时在进行预算编制的时候是需要考虑计算电缆中间接头的,依次类推计算;工程最终结算时则是以实际中间电缆头制作安装个数为准(因为施工中应该尽量减少中间头,以减少故障点)。 2、所提到的市政路灯照明工程中,供电电缆为VV-5*25mm2,沿途中有多个分接线井时,电缆头的计算计算则是: a、按照电缆中间头计算时,是一个分线井计算一个电缆中间头; b、在分线井内采用电缆分流器(亦称谓导线分流器)进行去路灯照明灯具线的分线连接时,则据实计算分流器安装即可; c、如果电缆是经过分线井引致路灯灯杆底部的接线盒进行分接线连接安装时,则每处按照2个电缆终端头计算即可。
2013-03-21 08:44:33
-
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2013-03-21 00:28:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看