配电箱各箱内符号的含义及配电箱价格的计算
1、配电箱中Pe=125.4KW KX=0.70 Pjs=88KW Cos=0.9 Ijs=148A DPNH-10A NSX100NTM50/3P 预留回路DPNH-16-VM-30mA,分别为什么意思?引入配电箱回路的符号ISFT160/39分别是什么意思? 2、配电箱空箱价格一般根据尺寸大小价格怎么计算?配电箱内个回路空气开关分型号等各空气开关的价格为多少钱? 求各位大神帮忙解决一下,在下感激不尽
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、配电箱中Pe=125.4KW 最大负荷功率 KX=0.70 计算有效系数 Pjs=88KW 有效负荷 Cos=0.9 Ijs=148A 荷载电流 DPNH-10A NSX100NTM50/3P 开关负荷 预留回路DPNH-16-VM-30mA, 箱体预留开关 引入配电箱回路的符号ISFT160/39分别是什么意思?应该是型号,不一定正确 2、配电箱空箱价格一般根据尺寸大小价格怎么计算?配电箱内个回路空气开关分型号等各空气开关的价格为多少钱? 一般是咨询生产厂家,如果自己计算首先根据型号对每个开关询价,然后根据经验估算箱体材料及制作费,汇总总价加管理费和税金形成箱的价格
2013-03-24 10:16:53
-
计算公式Pjs=Pe*kx=Pe 既(1)、125.4*0.7=87.78约等于88KW 计算公式Ijs=Pjs/庚号3*电压*Cos 既(2)、1.73*380v*0.9/88000=148A以上就是计算数据的由来。 箱体的计算是一般是根据地区定额站定价计算 的。 至于开关型号是个生产厂家的。可以查生产厂家 或者询问一下设计者。
2013-03-25 22:32:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看