初来乍道 2013-10-18 15:08:04 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3737查看 2回答
基础层纵筋的长度的计算
1,请教,单层工业厂房中,基础顶标高-1.3m,基础厚度1000,首层层高4.6m(梁顶标高,无现浇板,地梁顶标高-0.5m,梁高800;首层梁与KZ1连接的梁高有1600、800)。在GGJ软件计算基础层纵筋的长度(如图):3500/3+1000-25+max(6*d,150)【上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折】,在这个公式中,我不理解3500是怎么来的,求解。 2,在 11G-101-p57页中,柱净高是指的什么? 3,kz1的箍筋是7*10的,为什么在截图中,计算式中,却指计算了2*2的外层箍筋? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、3500是梁净跨长度,也就是两个相邻柱子的净距离。
2、柱子净高就是层高。
3、还计算了其他箍筋,你接着往下拖就就能看见。
不好意思,没看清楚,你把构建属性截个图过来,看看,如果着急,你就在柱子截面设置里做套子也行,一般复杂的我们都从那里做箍筋)
2013-10-18 15:27:47
-
你的截图是算的基础层的插筋,箍筋是基础层内固定柱孑纵筋的外箍。如果现场纵筋不是这种基础预留插筋方式,可以在柱子属性中的其它属性中,调整为纵筋锚固,如果柱子己经布置,要选中图元然后修改,再汇总计算。
2013-10-19 22:20:13
-
基础梁纵筋计算为什么锚固长度会是一个独立基础的长度-保护层啊
基础梁的纵筋在计算时候是净长+锚固+锚固,锚固长度应该是1/2独立基础嘛,但是软件里面算的都是1个独立基础的长度啊,独立基础尺寸2000*2000和2800*2800 求各位大虾帮帮忙嘛
-
基础梁纵筋计算为什么锚固长度会是一个独立基础的长度-保护层啊
基础梁的纵筋在计算时候是净长+锚固+锚固,锚固长度应该是1/2独立基础嘛,但是软件里面算的都是1个独立基础的长度啊,独立基础尺寸2000*2000和2800*2800 求各位大虾帮帮忙嘛
-
中间层柱钢筋采用电渣压力焊、墙钢筋采用绑扎,计算结果含有锚固长度问题补充:如何修改,计算结果中墙、柱的纵筋才会计算为层高
-
如图中的端柱,钢骨柱,为避让柱内钢骨,柱的纵筋不是一般的等距排列,而是按一定的距离排列,但是这钢筋抽样软件中该怎么处理这类纵筋。难道画出纵筋,不画箍筋,这其他钢筋里面手动计算箍筋?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看