tom 2013-03-22 07:54:31 | 广东省 安装 | 1868查看 3回答
关于消防线管算量汇总
一个消防工程 如果只算预埋暗敷的线管 线管只有DN20和DN15 两个规格 但里面的电线有分信号二总线、电话总线、消火栓启泵线 手动控制线、广播线 所以,我算量的时候 是新建一个DN20 一个DN15的构件来算量汇总,还是按信号线 电话线等等来计算 汇总?到时要和甲方对量的话 怎样汇总比较适合? 注:只做预埋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按信号线、电话线等不同的回路来计算汇总,对的时候先对大量,如果差别较大,再分析每种回路里DN15,DN20的管各是多少,这样对起来比较清晰。
2013-03-22 08:43:28
-
建议按线分类比较好,各种线算出来了,管也就汇总出来了。因为对量的话,也是对每种线各多少米,而不是一共多少米或者几种线多少米。
2013-03-22 08:00:20
-
如果需要对量的话还是按信号线 电话线等等来计算 汇总。到时要和甲方对量的话比较方便明晰。
2013-03-22 09:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看