林廷锋 2013-03-22 08:39:51 | 广东省 安装 | 848查看 2回答
配电箱组价
如图中:1、NSX160/4P+MX 140A;2、C65N/3P D 20A,3个;这里面NSX160组价时是一个整体开关还是多个组件的开关?另外,漏电电流监控器PMC-T201、电涌保护都怎样分析出来?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里面NSX160组价时是用于消防电源和正常电源的切换,是一个整体开关;另外,漏电电流监控器PMC-T201、电涌保护都怎样分析出来?那不都标在图上吗?前者用于消防漏电检测,后者用于防雷。都是配电箱组成部分。
2013-03-22 08:53:35
-
安装是成套的,只计算总价
2013-03-22 08:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看