-
树° 2013-03-22 14:19:10 | 河南省 安装 | 512查看 5回答
自动报警问题?
自动报警系统图里能显示信号线和电源线,但是平面图里所有的线都画了,就是没有画电源线,我是否可以理解为信号线和电源线共管?请问信号线和电源线到底能不能共管?求真解?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防火灾自动报警系统中电源线和信号线可以共管敷设。按照设计说明管中导线根数或截面积超过规范要求时需要加大管径或者增加配管根数。
2013-03-22 14:27:13
-
电源线是否在强电图中画了。
2013-03-22 14:59:01
-
你理解的是对的,它们可以共管,但是电压等级要低
2013-03-22 15:47:23
-
电源线与信号线一般分别配管与配线的,----D----表示电源线,-----S----表示信号线,见附图.
2013-03-22 17:06:43
-
自动报警系统图里能显示信号线和电源线,但是平面图里所有的线都画了,就是没有画电源线,我是否可以理解为信号线和电源线共管?请问信号线和电源线到底能不能共管?求真解? 答:电源线和信号线是不能共管敷设的,负责影响信号的强度和对信号有干扰的。
2013-03-22 17:04:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看