the ark 2013-03-25 17:44:02 | 四川省 安装 | 8517查看 2回答
泵房内管道 阀门套用清单定额问题
锅炉房和泵内配管以及高层建筑物内加压泵间的管道,执行C.F、《工业管道工程》相应项目。这句话是泵房内的管道和阀门都执行工业管道册吗?如果实从消防泵房出来的管道经过生活给水泵房内时,这段经过生活水泵房的管道需要执行工业管道册吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、泵房内的管道和阀门都执行工业管道册 2、如果实从消防泵房出来的管道经过生活给水泵房内时,这段经过生活水泵房的管道不必执行工业管道册。(执行工艺管道册仅限于泵房内) 定额之所以要求锅炉房和泵内配管以及高层建筑物内加压泵间的管道,执行C.F、《工业管道工程》相应项目,是因为这类配管特点决定的,即管道总长度不多,但管件众多,此时套用给排水册的管道安装距离实际差距太大(给排水册定额测定时是按照民用建筑、公共建筑的特点综合测定的,其中涵盖了管道、管件、支架、水压试验等内容),而工业管道册中,管道、管件、阀门、法兰的安装费都是分别计价的,因此,泵房内配管套用工业管道册符合实际情况,当然,如此一来,其支架、水压试验等也需要分别计取。
2013-03-25 18:21:37
-
锅炉房和泵内配管以及高层建筑物内加压泵间的管道,执行C.F、《工业管道工程》相应项目。这句话是泵房内的管道和阀门都执行工业管道册的。如果实从消防泵房出来的管道经过生活给水泵房内时,这段经过生活水泵房的管道是不需要执行工业管道册的。
2013-03-25 18:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看