hiig 2013-03-26 20:18:50 | 广东省 其他专业 | 26051查看 3回答
配电箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?
配电箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Pe是额定功率 Kx是需要系数 cos?是功率因数 Pjs是 计算功率 Ijs是计算电流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?
2013-03-27 07:59:49
-
配电箱中 Pe=122.5kW ,荷载功率Kx=1,功率因数Ijs=232.8A,额定电流 cos?=0.8计算系数
2013-03-27 08:00:35
-
重点是我想知道这个安数是怎么计算出来的,口诀呢?比如上面说的pe=122.5KW,功率因数ijs=232.8A,这个232.8A是怎么算出来的不是说三相电的话乘以2.6么?122.5KW*2.6A=318.5A?为啥安数不一样?还是我有啥没算进去?
2018-02-06 12:41:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看