• 配电箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?

    配电箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    Pe是额定功率 Kx是需要系数 cos?是功率因数 Pjs是 计算功率 Ijs是计算电流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?

    2013-03-27 07:59:49 

  • 配电箱中 Pe=122.5kW ,荷载功率Kx=1,功率因数Ijs=232.8A,额定电流 cos?=0.8计算系数

    2013-03-27 08:00:35 

  • 重点是我想知道这个安数是怎么计算出来的,口诀呢?比如上面说的pe=122.5KW,功率因数ijs=232.8A,这个232.8A是怎么算出来的不是说三相电的话乘以2.6么?122.5KW*2.6A=318.5A?为啥安数不一样?还是我有啥没算进去?