自在小严 2013-03-26 21:25:42 | 江苏省 安装 | 20150查看 3回答
火灾漏电报警探测器套用什么定额
火灾漏电报警探测器套用什么定额,这个系统不同于火灾监控报警系统.还能套哪些子目.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这玩意是成套厂就给你做到箱子里了,且成套厂的报价里已经含了探测器、主机的钱,线缆的钱也已含了,你只需要给他留好管就行了。但若是原配电箱图纸未设计,后补的设计,现在要加这个系统,应该是套用火灾报警定额内探测器子目,另外还得套主机安装的钱,还有配管、布线的钱。不过,如果你是甲方,建议你取消此系统也无所谓,花那个钱摆在那干嘛,除非是当地消防局非得让你上。
2013-03-26 23:00:55
-
套 无线报警探测器安装 或 类似的定额 并计入主材价格。
2013-03-26 22:00:09
-
如果是单独的漏电火灾报警器就套模块定额好了,苏州这里都是这么处理的。招标代理也是这么解决的。
2013-03-27 07:33:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看