fa****@163.com 2013-03-27 08:49:06 | 山东省 其他专业 | 1574查看 2回答
HRB400 直径18的钢筋 在一二级抗震等级下;搭接接头面积为50%,搭接长度如何计算?
Ll=1.4*1.15*1.10*35d是这个样子计算么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从你的计算式可以看出混凝土的强度点击是C30的,但直径18的钢筋是不需要乘以1.10的,只有直径大于25的钢筋才要乘以1.10,因此搭接长度Ll=1.4*1.15*35d.
2013-03-27 13:59:32
-
你好:由于你的信息没有给全面,所以计算的公式也不是维一的,这里要说明的是当主筋为墙里的竖筋或者水平筋时,搭接长度与接头的百分率是没有关系的,统一都是按1.2倍的系数。
2013-04-07 12:53:10