• HRB400 直径18的钢筋 在一二级抗震等级下;搭接接头面积为50%,搭接长度如何计算?

    Ll=1.4*1.15*1.10*35d是这个样子计算么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从你的计算式可以看出混凝土的强度点击是C30的,但直径18的钢筋是不需要乘以1.10的,只有直径大于25的钢筋才要乘以1.10,因此搭接长度Ll=1.4*1.15*35d.

    2013-03-27 13:59:32 

  • 你好:由于你的信息没有给全面,所以计算的公式也不是维一的,这里要说明的是当主筋为墙里的竖筋或者水平筋时,搭接长度与接头的百分率是没有关系的,统一都是按1.2倍的系数。

    抗震等级

    搭接长度

    2013-04-07 12:53:10 