零 2013-03-27 23:20:52 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1540查看 1回答
悬挑梁在GGJ2009中怎么进行原位标注?
LL1(XL)是悬挑梁,在属性名称中输完LL1(XL)后,跨数量自动显示是1,但在原位标注时跳出对话框“定义的与识别的跨数不一致,要求调整或删除支座”,而且图中显示为3跨,这个怎么办?怎么进行原位标注?蓝色为圈梁,绿色为LL1(XL),从下往上数粉颜色的梁,最底下是LL7(5),中间是KL3(1),最上面是LL8(2),图纸上LL1(XL)与KL3相交处KL3的下边写有LL1(XL)的原位标注3B20的支座负筋,LL7与KL3的纵向距离为LL1(XL)的悬挑端,剩下的长度为出挑长度的1.5倍。请问高手专家,我这个LL1(XL)怎么进行原位标注啊?问题补充:本工程是砖混结构,还有一条LL3(XL),长度与LL1(XL)一样,在4轴,KL3处是圈梁,也就是说从图上看圈梁与LL3相交,最底下也是LL7,没有LL8,因为LL8在3轴已经断开了,在属性名称中输完LL3(XL)后,跨数量自动也显示是1,在原位标注时就不会跳出“定义的与识别的跨数不一致,要求调整或删除支座”的对话框,而且图纸上也没有原位标注,也就是说LL3的所有信息都在集中标注里了,像LL3的这种情况是否要在圈梁与LL3的相交处设一个支座呢?如果不设的话,定义的与识别的跨数是对上了,就是1跨,但是这样的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,悬挑梁的跨数在属性中不要输入,空着就可以,在原位标注中按图纸进行标注。 在其他框架梁中是需要标注,在(XL)中可以不输入。直接从图上修改。
2013-03-28 08:16:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看