专家你好:独立基础上(柱墩代表的)短柱钢筋
1、短柱中4个角的角筋在计算设置里是全部深入底部弯折,在这里框架柱的角筋是弯折的,但短柱的角筋却没有弯折,如何设置成弯折? 2、短柱B边、H边一侧有8根中部钢筋也是深入底部弯折,但在属性编辑里却没有B边、H边一侧钢筋的编辑,如何进行编辑? 3、在实际施工中短柱4个角的角筋是对角设置两根拉结筋,拉结筋是穿过所包裹的框架柱对角设置的,这个对角设置的拉结筋在属性编辑里也没有,如何设置它?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的柱子底标高与基础底的标高有错误,检查一下错在那里。
2013-03-28 06:50:52
-
1、短柱中4个角的角筋及B、H边的钢筋按你截图中的基础应是全部伸入到底后弯折的,你可双把基础和柱分别用基础和柱来定义,把柱底标高设置成基础底标高或基础顶标高,并在柱的B边和H边确输入钢筋信息,你钢筋三维中没有看到B、H边的钢筋。 2、短柱B、H边的钢筋弯折在柱的节点设置里选择节点即可,你截图中不用专门设置,软件默认的节点中就是到底弯折的。 3、在实际施工中短柱的角筋是对角设置两根拉结筋,拉结筋穿过所包裹的框架柱对角设置,这个可以在其他钢筋中选择图形输入拉筋信息。
2013-03-28 07:57:06
-
问题1.回复检查楼层设置里基础层底标高是否正确,检查柱以及基础底标高是否基础底标高。肯定是其中某个标高设置有误才会出现这种情况。
2013-03-28 07:25:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看