风筝的线 2013-04-01 11:07:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1025查看 1回答
模板超高费
山西省定额规则:.现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板,当层高超过3.3m时(无地下室的首层,以满堂基础顶面或基础扩大顶面至上一层板底之间的高度为准),其超过部分的工程量另按相应超高项目计算。请问: 1、在计算设置中是不是应该选择分段计算? 2、砖基础为不等高大放脚三层,。是不是应该复制一个文件将首层底标高设置在大放脚的最上边那一层才能正确计算模板的超高,这样做可行不? 3、为什么我的工程一个基础层1.4米,首层3.1;另一个工程基础层1.4米,首层3.2米,都是三层不等高大放脚(总高0.3),第一个工程算出来没有模板超高,第二个算出来就有了模板超高量?自我分析:1、工程1:按基础扩大顶部开始算,按照3.3米为起始判断高度的话第一个现浇板的高度为3.1+1.4-0.3=4.2米;工程2:高度为3.2+1.4-0.3=4.3 两个都超过3.3米 2、按照室外地坪开始算,现浇板模板超高工程量 工程1:3.1+0.3=3.4 工程2:3.2+0.3=3.5 同样都超过了3.3米呀
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中计算设置已经设置好了,定义构件后套用超高子目即可
2013-04-01 12:40:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看