shenxiaosong 2013-04-01 14:44:41 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3857查看 2回答
柱与地梁交接处内箍筋问题
如图所示 为何柱子在地梁内的小箍筋没有计算呢 编辑柱构件时已经画好 在地上梁柱交接处却没这样的现象 是什么原因????问题补充:只计算了外侧大箍筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁与柱相交时,软件是按基础层柱的计算规则计算的,所以不计算,在计算设置里去修改一下就可以了
2013-04-01 15:00:19
-
你好! 截图中的地梁部位属于基础内,规范规定柱子插筋在基础范围内布置的箍筋为非复合箍筋,即只布置外箍筋,不布置内箍筋。 具体见图集说明。
2013-04-01 15:05:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看