秦 2013-04-02 10:27:16 | 四川省 安装 | 1350查看 4回答
穿楼板套管
在设计中为说明的情况下,消防立管穿楼板,需设置穿楼板套管吗问题补充:在设计没有说明的情况下,需要吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要,按普通套管设置
2013-04-02 10:29:46
-
必须放套管,放这种套管的原因是防止地面的水顺孔洞流到下层
2013-04-02 13:06:37
-
必须要的,这是规范规定的。
2013-04-02 10:46:06
-
需要,一般为高出装饰地面3CM,卫生间等易积水处高出装饰地面5cm,并且套管与管道间隙应填充密实。这个在施工规范中有。设计没有属于失误。
2013-04-02 11:46:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看