tjfcrazy 2013-04-02 10:54:51 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1555查看 1回答
筏板基础钢筋问题
有两块筏板,筏板1顶标高-4.1,厚1.6米,筏板1设有U型钢筋和及侧面筋 ,筏板2顶标高-4.1,厚0.4米(没有U型钢筋和侧面筋) 问题1:软件中在筏板1与筏板2相交处,筏板1的U型钢筋和侧面筋没有布置,请问应该如何修改 问题2:软件中筏板1的X方向底筋为计算公式为:净长+锚固-保护层+高差-保护层+设定锚固(软件钢筋为何要加高差),而现场为:净长+锚固-保护层+12D,应该如修改。 请高手回答附图啊,在些先谢了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板1和筏板2的相交处 就是高差800的地方布置侧面钢筋 U型钢筋就不需要布置了 因为底部钢筋向上锚固低筏板里 替代U型钢筋了 为什么要加高差因为筏板1的底筋得从筏板2的底部算锚固长度 你现场从筏板1的底部计算锚固成都那是不对的 图片看见了吧 有侧面钢筋 那是设置筏板变截面的原因 记住假的变截面 角度为0 深入长度为0 你看见筏板1的底钢筋向上代替了U钢筋
2013-04-02 13:09:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看