• 筏板基础钢筋问题

    有两块筏板,筏板1顶标高-4.1,厚1.6米,筏板1设有U型钢筋和及侧面筋 ,筏板2顶标高-4.1,厚0.4米(没有U型钢筋和侧面筋) 问题1:软件中在筏板1与筏板2相交处,筏板1的U型钢筋和侧面筋没有布置,请问应该如何修改 问题2:软件中筏板1的X方向底筋为计算公式为:净长+锚固-保护层+高差-保护层+设定锚固(软件钢筋为何要加高差),而现场为:净长+锚固-保护层+12D,应该如修改。 请高手回答附图啊,在些先谢了。

    筏板基础

    X方向

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板1和筏板2的相交处 就是高差800的地方布置侧面钢筋 U型钢筋就不需要布置了 因为底部钢筋向上锚固低筏板里 替代U型钢筋了 为什么要加高差因为筏板1的底筋得从筏板2的底部算锚固长度 你现场从筏板1的底部计算锚固成都那是不对的 图片看见了吧 有侧面钢筋 那是设置筏板变截面的原因 记住假的变截面 角度为0 深入长度为0 你看见筏板1的底钢筋向上代替了U钢筋