ma****@163.com 2013-11-16 14:18:36 | 陕西省 安装算量GQI | 835查看 5回答
双电源箱配管配线和线槽配线
地下室从总配电柜DAA1出来经桥架然后再沿顶板配管直至双电源箱。根据图纸已经计算出来,但是备用线从BAA1出来也是沿着同样的路径,请问这部分备用电源配线该如何进行呀,怎么这么麻烦,求高人指教。小弟新手。问题补充:该不会让我自己再画一个回路出来吧,设置起点倒是没什么问题。但是选择起点就头疼了,桥架与配管连接的立管在上次计算DAA1出线的时候已经用过了。这次是不是要重新布置立管,但是立管之后的水平配管该如何布置,不能沿用以前的配管啊。高人解救解救啊。各种问题。。 使用“复制图元构件”功能可以吗?我不知道这样复制后然后再执行上次DAA1配线方法是否可行。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双电源各是各的配管。位置相同可以手动在布置一次。
2013-11-17 11:14:49
-
这样的东西,还不如手算量快呢!
2013-11-16 15:31:13
-
双电源的电缆一般不会共管的,因此桥架到双电源箱的电源需要再复制一根才对,然后和第一路电源一样,执行设置起点、选择起点;提示:注意修改回路汇总信息机编号,以防混乱。
2013-11-16 14:31:38
-
备用电源线也是一样计算的,管线都要计算的,不论穿管还是走线槽桥架都要分别计算。
2013-11-16 15:32:10
-
远程看看为好
2013-11-17 21:14:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看