配电箱内问题?
如图: 1.CDQ1R-63/32-4P是指4P的空开嘛?L2 CDB7-63/1P C20、L1,2,3 CDM1-63L/3310 20A、L3都是从这个东西引出来的,它们的关系是什么?问题补充:2.EPS-3KW是从CDB7-63/1P C20引入的BV-3*4-SC15这段线是不是配电箱制作做的时候就含进去了? 3.市电供电和蓄电池供电为什么都从EPS-3KW中出来,CDB7-63/1P C16走出来的线BV-5*2.5-SC15,5根2.5的线用一个15的管子会不会太小了?那个消防强启和EPS的又分别从市电供电和蓄电池供电走出来这四者的关系是什么? 4.L1,2,3 分出来的L1、L3分别走的WLE8~12回路,为什么它要标L1\\L3\\L1\\L3\\L1这个是什么意思? 5.CDC7-9
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算时只计算方框外面右侧的导线,根据每一个回路和敷设方式及导线规格在平面图中计算长度。方框内的电线是配电箱自带的开关电器,不需要每个计算,只计算一个配电箱。 1、CDQ1R-63/32-4P是指4P的空开(是双电源切换开关)也是配电箱内的总开关。从CDQ1R-63/32-4P中分出3路,L1,2,3 2、2.EPS-3KW是从CDB7-63/1P C20引入的BV-3*4-SC15这段线配电箱制作做的时候就含进去了。(配电箱内不应该有配管)。 3.市电供电和蓄电池供电为什么都从EPS-3KW中出来,CDB7-63/1P C16走出来的线BV-5*2.5-SC15,5根2.5的线用一个15的管子会不会太小了?那个消防强启和EPS的又分别从市电供电和蓄电池供电走出来这四者的关系是什么? (配电箱内不应该有配管,15的钢管穿不下5根2.5的线。蓄电池是应急照明的,当双电源都都没有电时用蓄电池供电照明)。 4.L1,2,3 分出来的L1、L3分别走的WLE8~12回路,为什么它要标L1\\L3\\L1\\L3\\L1这个是什么意思?(L1\\L3\\L1\\L3\\L1是每一个开关的回路) 5.CDC7-9A最后一个走到这个东西里面的是什么意思?(设计很矛盾接地不应该有开关)见下图; 6.JZ7-44分别走到消防模块中的线是弱电的线,但是这个JZ7-44未标示它与配电箱内任何东西有链接,它哪来的电啊?(消防模块中的电源是从消防控制室引来的) 7.配电箱底部“N排”是零线的话火线又是哪个,“PE排”是接地,一般接地是配电箱自配那它的接地是接到哪里的?(PE排”是接地应该接到MEB箱或LEB箱) 总结1、双电源开关不应该4P。2、配电箱内不应该有配管。3、接地不应该有开关。