北辰正方 2013-04-07 10:22:08 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 981查看 3回答
砌体加筋设置问题
碰到这样一种情况,某层层高为5米,现场是先画的4.8米的加气块,再布置0.2米高的砌体隔墙,中间2.5米高设置一道圈梁, 那么我们布置砌体加筋的时候,汇总计算出的砌体加筋布置高度为0.2米,与现场布置高度不符,计算出的量为0,这种情况下该如何修改才能得出砌体加筋量呢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你截图看看怎么会没有砌体加强筋的工程量呢,我试了没问题的,你是不是将砌块墙绘制成了剪力墙了
2013-04-07 10:47:02
-
这是因为你只是将墙加筋只布置在砖隔墙上了,没有布置到加气块墙上,所以算不出来加筋量。 在立体图上重新布置吧,要全布哟。 另外,加气块墙应该不用单独画三皮高的砖墙吧?在加气块墙的子目里含有砖的量哟。不知湖南定额是不是这样的? 看图:
2013-04-07 11:08:49
-
你应该将加气块也设置有砌体加筋
2013-04-07 11:09:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看