10****@qq.com 2013-04-08 10:10:21 | 河北省 其他专业 | 1492查看 1回答
河北2008---电气设备安装中的 10KV送配电和变压器系统调试问题
10KV高压送配电是否包含在变压器调试中. 还是应该另外记取在高压柜安装调试中
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、10KV变压器系统调试定额中包含:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及有循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试以及空投试验。但不包含避雷器、自动装置、特殊保护装置和接地装置的调试。 2、不是直接供应控制变压器的高压柜安装时的其他10KV供应馈线回路的高压供电系统,则应该再单独计算‘10KV以下交流供电系统调试’的套项。其工作内容包含:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 注:1、不包括特殊保护装置的调试。2、当断路器为六氟化硫断路器时,定额乘以系数1.3。
2013-04-08 11:15:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看