青春纯白色 2013-04-08 14:33:05 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1001查看 5回答
高层钢筋含量
地上17层,地下1层,一至三层为商业,四至十七层为住宅,框架剪力墙结构,四级抗震,烈度6度,请问这样的楼的钢筋含量是多少?问题补充:属于带裙楼
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看层高, 我前几天算17层框剪住宅,17m冲孔桩基础(桩径800-1000mm),一层架空,上面均为住宅(标准层),层高均2.9m,钢筋47.8KG/m2...
2013-04-08 15:11:07
-
60--65公斤。
2013-04-08 14:38:39
-
地下一层是车库,80应该也高了,50-60应该差不多
2013-04-08 15:08:31
-
应该在52——58Kg/平米;在此范围内是比较合理的。
2013-04-08 15:34:22
-
到不了那么多。50----60KG/平米 你的下面三层为商场,钢筋多少增加一点,但是抗震设防烈度低就有降低一点,基础形式可能是筏板或者桩基础。多少影响一点也不应该有那么多。你再看看是不是哪里有问题了。当然,也确实有特殊工程。我见过政府工程含钢量多的多的,但是你这个只不过是普通住宅。不可能偏高这么多
2013-04-08 14:44:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看