小王 2013-04-09 14:32:53 | 山东省 安装 | 5668查看 2回答
关于配电箱接线端子问题
无端子外部接线和有端子外部接线有什么区别?焊铜接线端子与压铜接线端子有什么区别?这四者一般在什么情况下使用?如:BV3*2.5、BV3*4 是套有端子外部接线还是无端子外部接线?对于截面较大的导线,施工过程中采用焊接端子还是压铜端子?如:BV3*10、BV3*16套焊铜接线还是压铜接线方式?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳6mm2以内的导线套无端子外部接线和有端子外部接线。进行端子就是我们常说的(铜鼻子)见图,向开关或接线桩上接线的时候,如果线头上有接线端子就套有端子外部接线,反之就套无端子外部接线。 焊铜接线端子与压铜接线端子;10mm2以上的电线套用焊铜接线端子或压铜接线端子,压是用专用工具把接线端子压在线头上,焊;是用焊锡焊在线头上。套用这两个定额,不能再套接线了。
2013-04-09 15:58:18
-
已采纳6mm2以内的导线套无端子外部接线和有端子外部接线。一般10以上的才考虑端子接线。
2013-04-10 12:43:09